Вопрос по проводке

solus

Member
Регистрация
24 Май 2009
Сообщения
184
Реакции
0
Баллы
16
Адрес
Cеверодвинск
Умные люди, помогите разобраться:). Купил провод ВВГ сечением 2,5 мм^2 (так указано на маркировке), по факту жила оказалась только 2 мм^2 (диаметры соответственно 1,8 норма, 1,6 то что намерил).Сходил в другой магазин,ситуация та же: указанное на кабеле сечение не соответствует действительности. Может стандарты какие изменились или ещё что? Непонятно. Даже если учесть погрешность штангенциркуля в 0,1 мм всё равно получается несоответствие (штангенциркули старые советские, не Китай; результаты замеров одинаковые).
 

Александр1

New member
Регистрация
8 Янв 2012
Сообщения
4,161
Реакции
1
Баллы
0
Адрес
Архангельск, центр
штангенциркули старые советские, не Китай
китай наверно поточнее будет, все же поправку на износ губок надо делать, в некоторых фирмах даже сдают инструмент на поверку)
 

solus

Member
Регистрация
24 Май 2009
Сообщения
184
Реакции
0
Баллы
16
Адрес
Cеверодвинск
По поводу штангенциркулей не согласен. Один потрёпаный да ещё и второго класса точности ( изначальная погрешность по ГОСТу 0.1мм), этот немного занижает показания (износ). Второй посвежей и мало б/у, класс точности 1 (погрешность 0,05 мм), измеренный им диаметр жилы 1,6 мм.
sergeypopov73 по ссылке ничего полезного не увидел.
 

sergeypopov73

Active member
Регистрация
12 Дек 2008
Сообщения
2,556
Реакции
3
Баллы
38
Адрес
Северодвинск
По поводу штангенциркулей не согласен. Один потрёпаный да ещё и второго класса точности ( изначальная погрешность по ГОСТу 0.1мм), этот немного занижает показания (износ). Второй посвежей и мало б/у, класс точности 1 (погрешность 0,05 мм), измеренный им диаметр жилы 1,6 мм.
sergeypopov73 по ссылке ничего полезного не увидел.
ну как же, а ниже то????
 

Вложения

  • Безымянный.jpg
    Безымянный.jpg
    96.5 KB · Просмотры: 0

solus

Member
Регистрация
24 Май 2009
Сообщения
184
Реакции
0
Баллы
16
Адрес
Cеверодвинск
Это да, но проблемы с расчётом площади сечения не было :)
 

sergeypopov73

Active member
Регистрация
12 Дек 2008
Сообщения
2,556
Реакции
3
Баллы
38
Адрес
Северодвинск
а вот оно что....раньше как то внимания не обращал, написано дак написано. знаю только, что гостовский кабель на порядок толще по изоляции, чем ТУшный.
 

solus

Member
Регистрация
24 Май 2009
Сообщения
184
Реакции
0
Баллы
16
Адрес
Cеверодвинск
В том то и дело на кабеле указано сечение 2,5 , по факту 2. Смутили размеры. Кабель купленный года 2 назад (тоже 2,5 мм^2) больше в размерах и сечение честное (диаметр 1,8 мм).
 

Александр1

New member
Регистрация
8 Янв 2012
Сообщения
4,161
Реакции
1
Баллы
0
Адрес
Архангельск, центр
Второй посвежей
поверь моему опыту, попадались мне штангели новые как российской так и конца совдепии, с погрешностью в 0,5 мм, т.е. точность измерения равнялась рулетке)
 

Freek

New member
Регистрация
31 Янв 2010
Сообщения
431
Реакции
1
Баллы
0
Адрес
Архангельск
хочу огорчить, в ГОСТе нормируется сопротивление кабеля, а не его сечение, так что при чистой меди - сечение меньше, при грязной - больше и оба случая будут соответствовать ГОСТу. Ну и поговаривают, что заводы гонят кабель на экспорт еще, поэтому все оборудование перестроено под их стандарты, а на наш рынок просто перемаркировывают на похожее.
По ГОСТу максимально возможно сопротивление для сечения 2,5 - 8,05 Ом/км - сечение для чистой меди получается 1,644мм
 
Последнее редактирование:

solus

Member
Регистрация
24 Май 2009
Сообщения
184
Реакции
0
Баллы
16
Адрес
Cеверодвинск
За ГОСТ спасибо не знал.

[По ГОСТу максимально возможно сопротивление для сечения 2,5 - 8,05 Ом/км - сечение для чистой меди получается 1,644мм/QUOTE]

Хотелось бы верить, что все производители применяют исключительно чистую медь. Но маловероятно. Бегал в несколько магазинов, смотрел ВВГнг сечения 2,5. Впечатления неоднозначные. Попадались кабеля в основном изготовленные по ТУ, все как один с заниженным сечением, да ещё и разной жёсткости (есть мягче, есть жёстче). Встретился кабель изготовленный по ГОСТу, сечение соответствует заявленному (диаметр жилы 1,8), сам кабель несмотря на приличное сечение мягкий. Правда завод изготовитель я не узнал.
 

Freek

New member
Регистрация
31 Янв 2010
Сообщения
431
Реакции
1
Баллы
0
Адрес
Архангельск
ещё и разной жёсткости (есть мягче, есть жёстче)
А что лучше, ну понятно что в монтаже проще тот что мягче, вот только как это влияет на все остальные свойства. А по поводу сечения 2,5 я не парюсь, все равно на нем будет висеть автомат на 16А. А вот на 4мм.кв. надо повесить водогрей на 8кВт, тут хз, решил поэксперементировать, будет сильно греться - заменю.
 

Anton605

New member
Регистрация
20 Июн 2009
Сообщения
1,360
Реакции
0
Баллы
0
Адрес
Архангельск
А что лучше, ну понятно что в монтаже проще тот что мягче, вот только как это влияет на все остальные свойства. А по поводу сечения 2,5 я не парюсь, все равно на нем будет висеть автомат на 16А. А вот на 4мм.кв. надо повесить водогрей на 8кВт, тут хз, решил поэксперементировать, будет сильно греться - заменю.

А почему 4мм должен греться? За глаза должно хватить, это по нормативам он рассчитан на 8,3кВт, а реально больше выдерживает. Водогрей не работает постоянно, а лишь кратковременно подогревает, да и можно не включать ускоренный нагрев.
 